작성자
담당자
[작성일 : 2021-04-08 10:23:09 ]  
제 목
소방시설민원센터 홈페이지 Q&A
Q. 감지기 및 유도등 노출 공사 시 FR-3케이블, HI PVC 전선관 사용여부 노출배관으로 설계해야하는 공사가 있습니다. HFLX 전선과 스틸전선관을 사용하였는데 공사비가 너무 많이 나와서 케이블로 변경하려고 합니다. 듣기로는 FR-3케이블을 HI PVC관내에 설치를 할 수 없다고 합니다. 법적 사항에는 그런 조항이 따로 없어서 저 말이 사실인지 잘 모르겠습니다. FR-3케이블과 HI PVC전선관을 같이 사용할 수 있는지 궁금합니다.

A. 귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.
문의하신 사항은 "감지기 및 유도등 노출 공사 시 FR-3케이블과 HI PVC전선관 사용"에 대해 문의하신 것으로 이해됩니다.

- 내화배선을 설치하는 경우에는 「옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC102) [별표1] 제1호에 따라 HFIX 전선 등을 2종 금속제 가요전선관 등에 수납하여 내화구조로 된 벽 또는 바닥 등에 일정 깊이 이상으로 매설하여야 합니다.
- 내열배선을 설치하는 경우에는 「옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC102) [별표1] 제2호에 따라 HFIX 전선 등을 금속제 가요전선관 등에 수납한 후 노출하여 시공할 수 있습니다. 옥내소화전설비의 화재안전기준 [별표1]의 공사방법에 따라 시공하여야 합니다.
-참고로 내화전선 또는 내열전선은 케이블공사방법에 따라 노출시공할 수 있는데, 「옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC102) [별표1] 제1호 또는 제2호의 비고에 규정된 성능을 충족할 경우 내화전선 또는 내열전선에 해당됨을 알려드립니다.
-일반적으로 FR-3케이블의 경우 내열전선으로, FR-8케이블의 경우 내화전선으로 볼 수 있습니다. 내화전선 또는 내열전선을 케이블공사 방법에 따라 설치한다면 노출시공이 가능하오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

-소방시설민원센터 질의 답변 발췌-